土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 保护接地的线径如何选择
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?

全部回答(3 )

  • ssqqugamd
    应该不小于相截面,相截面不2.5那么保护接地也应该是2.5.如果 是进线寻么保护接地总干线应该是
    当保护导体与相导体使用相同材料时,保护导体截面不应小于表7.4.5.2的规定。
    -----表7.4.5.2-------------------------保护导体的最小截面(mm²)----------------------------------------
    ------------相导体的截面S-----------------------------------相应保护导体的最小截面-----------------------
    -------------S≤16--------------------------------------------------------S-------------------------------------------
    ----------16<S≤35---------------------------------------------------16------------------------------------------------
    -------------S>35-----------------------------------------------------S/2-------------------------------------------
    2013-07-24 10:20:24 来自 PC 评论 举报
  • lwhtzzx
    用1.5平的地线那就是省材料;使用是影响不大,但不符合要求的。
    2013-07-24 01:24:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 540 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10