土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不设消防水池的情况下,消防泄压阀回流管如何安装
如题,总不能往集水坑里排吧,太浪费水了。还有一个问题就是如果消防水箱高50米,泵房在地下一层,消防泵扬程80米,那么泵出口处实际工作压力是不是近似于50+80=130米?那我泄压阀工作压力是选90米还是140米呢?

全部回答(1 )

  • jjplj1982
    130米怎么来的
    消防泵扬程80米实际上也可以不做泄压,一般大于1MPA才做。如果要做的话95米就够了。泄压阀排水可以排到沟里或者室外雨水井,做成钢筋混凝土井,不怕冲击。
    2013-05-28 14:45:28 来自 PC 评论 举报