摘要 
分析了管网叠压(无负压)供水系统中水泵运行工况点的变化,并根据水泵的数学模型,推导了水泵的单位能耗与效率计算公式。在此基础上,采用数值算法对恒压供水和变压供水两种方式下水泵的能耗进行分析对比,研究了市政管网压力、用户流量对单台水泵、并联水泵运行的影响。研究结果表明变压供水相对恒压供水水泵的单位能耗有明显降低,降低程度受到管网末端水压的影响。
关键词 管网叠压(无负压)供水 恒压 变压 节能 运行效率