土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 过街楼首层柱高7.2M,并且甲方要求基础埋深-3.90M,如何处理啊?

过街楼首层柱高7.2M,并且甲方要求基础埋深-3.90M,如何处理啊?

发布于:2013-05-27 15:42:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位大哥大姐们,最近遇到一个工程是个过街楼,过街楼首层柱高7.2M,并且甲方要求基础埋深-3.90M,如何处理啊?

我自己试过在-0.050m处增设拉梁,并且基础顶面~-0.050做基础短柱,总觉得不是很合理啊,望各位结构大神们给予帮助,小弟在此谢过各位大神了.期待你们的帮助。

111.jpg


222.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huke1900
    huke1900 沙发
    学习学习了,班主解释的不错建议在正负零以下和3.6米位置假设个腰梁
    2013-05-31 00:37:31

    回复 举报
    赞同0
  • 果汁流
    果汁流 板凳
    欠ta一个再见 发表于 2013-5-28 14:54 基础超深处理大样谢谢你,很不错的图,减小了柱子的计算高度
    2013-05-30 00:29:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多