有源滤波装置在变频器谐波治理中的应用

发布于:2013-05-27 14:55:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 概述
变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例也越来越大。其中大部分额定电压为三相380V交直交型变频器。然而,随之带来的电网谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流式脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波,表现在网侧的有5、7、11、13、17、19次等谐波电流,一般以5、7、11次为主。感型负载在运行中需要消耗大量的无功电流,但谐波会使无功补偿装置不能正常工作,并导致一些现代化的精密控制机床无法运行,因此对使用变频器的系统采取谐波治理是必须的。针对变频器工作特点,上海安科瑞电气股份有限公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使用变频器用户的需求。
2 ANAPF有源电力滤波装置特点
DSP+FPGA全数字控制方式,具有极快的响应时间;先进的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;一机多能,既可补谐波,又可兼补无功;模块化设计,便于生产调试;便利的并联设计,方便扩容;具有完善的桥臂过流、保护功能;使用方便,易于操作和维护。
3 ANAPF有源电力滤波装置参数

























接线方式
三相三线或三相四线
接入电压
3×380V ±10%
接入频率
50Hz ±2%
动态补偿响应时间
动态响应<4ms,全响应时间<20ms;
开关频率
10kHz
功能设置
只补偿谐波、只补偿无功、既补偿谐波又补偿无功;手动、自动切换。
谐波补偿次数
2-21次
保护类型
直流过压 IGBT过流 装置温度保护
过载保护
自动限流在设定值,不发生过载
冷却方式
智能风冷
噪音
< 65db(处于柜内并运作于额定状态)
工作环境温度
-10℃~+45℃
工作环境湿度
<85%RH 不凝结
安装场合
室内安装
海拔高度
≤1000m(更高海拔需降容使用)
进出线方式
下进下出
防护等级
IP21
智能通信接口
RS485/MODBUS-RTU
远程监控
可选
外形尺寸(mm)
(W×D×H)
30A
50A
75A
100A
600×500×1500
600×500×1500
600×500×1800
800×600×2200
重量(kg)
三相四线
三相三线
30A、50A
75A、100A
30A、50A
75A、100A
280
360
240
290
4 电网的谐波治理与无功功率补偿的意义
随着变频器的广泛应用,变频器供电系统的谐波治理与无功功率补偿的意义逐渐被人们所认识。变频器供电电源按傅里叶级数可以分解为基波有功电流,基波无功电流,谐波和间谐波电流。
变频器用量较大的车间,用电容器直接进行无功功率补偿虽然可以大幅度降低基波无功电流,但是必然出现谐波放大现象。这时,供电电流和电容器电流中的谐波和间谐波电流大幅度增加,电容器由于超温和过压而损坏,供电变压器温升加大。为避免谐波放大,谐波治理与无功功率必须同时进行。
污水处理厂用电设备主要有泵类、搅拌器、鼓风机类等负载。风机、泵类一般都要求变频,而变频器是一个非常大的谐波源,因此给系统带来很严重的谐波污染和谐波干扰,造成系统不能正常工作,经常性的烧坏电气元件。同时系统中也有很多电力电子类元器件,如 UPS、开关电源等,都是谐波发生装置。
项目背景:某污水处理厂变电所负载主要由变频器组成,由变频器带动相应的电动机,由于全部都是变频器负载,因此给系统带来很严重的谐波污染和谐波干扰,造成系统不能正常工作,经常性的烧坏电气元件,为了解决问题,必须进行谐波治理。
安科瑞电气技术人员经过对现场测试结果研究后,决定采用一台ANAPF100-400/B有源电力滤波柜进行就地补偿。安装示意图如下:
安装示意图.jpg

●项目效果
项目效果.jpg
由上图可以看出,ANAPF100-400/B有源电力滤波柜投入运行后,电网质量得到明显的改善,谐波电流大幅度降低,电网电流谐波基本上被滤除掉,电流波形已经接近正弦波,电流畸变率由65.5%降低为13.4%,5次谐波由61.3A降到4.9A。
结论:和许多变频器使用场合一样,泵类、风机等设备的变频机构产生的谐波,对系统变压器、电容补偿装置以及用电设备等造成严重危害。使电机发生机械振动、噪声和过热,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热,使绝缘老化,寿命缩短以至损坏。从上述数据中可以看出,运行电力滤波器前后,电网电流变化十分明显,达到了消除电流谐波、改善电源电压的目的。使得系统更加清洁和稳定。
【参考文献】
[1] 上海安科瑞电气股份有限公司产品手册 .2013.01.
技术交流:顾静楠 0510-86179966 传真:0510-86179975 QQ:1085735913

安装示意图.jpg


项目效果.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    这个广告打得好,不错!
    2013-10-15 22:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • jsytsyl
    jsytsyl 板凳
    435234663@qq.com

    江苏油田试采二厂生产调度室

    孙玉亮

    邮编211600

    谢谢
    2013-10-15 22:32:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防设计缺陷百例

消防设计缺陷百例 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 火灾自动报警系统 1、在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。

回帖成功

经验值 +10