土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 施耐德变频器ATV61电流的问题

施耐德变频器ATV61电流的问题

发布于:2013-05-27 13:55:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
施耐德变频器ATV61电流的问题
37KW的冷凝水泵,联轴器已经退开,将电机参数输入变频器并做整定,然后空载调试变频器,频率调至49.1HZ时到额定转速2950RPM,
此时断路器下口电流用卡钳电流表量,电流是2.8A左右,变频器下口用卡钳电流表量是50多A,变频器自身显示是16.4A,变频器下口B相有个单相互感器,互感器信号传到本柜的电流表上,电流表上显示也是16.4A,我觉得用卡钳电流表量变频器上下口时会有电磁干扰,但是电磁干扰会大到这个地步吗?
请教中。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jwj020
    jwj020 沙发
    :victory:支持楼上的
    2013-12-25 15:26:25

    回复 举报
    赞同0
  • gordon001x
    gordon001x 板凳
    变频器输出的是方波,普通钳表测量的是正弦波的有效值,所以是不具备参考价值的。你实际测量应该不光数值对不上,而且会波动很大是吧。:)
    其实严格意义上来说进线端测量的电流,变频器显示的电流,出线端测量的电流都不是完全的电机电流,相对来说具备一些参考价值的是变频器显示的电流。
    2013-11-12 16:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.85 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥架怎么在后砌墙上怎么固定?????

桥架怎么在后砌墙上固定?后砌墙的强度没有C20强度。。。。。。

回帖成功

经验值 +10