土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱类构件钢筋搭接区要有密箍

柱类构件钢筋搭接区要有密箍

发布于:2013-05-27 12:58:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-27 18:17 编辑

11-G101第54页所说的梁柱类构件钢筋搭接区要有密箍,那么这个钢筋交叉算不算搭接呢?就是比如梁上部钢筋下料长了,梁两端的1/3长度的钢筋在跨中有了交叉的部分,这交叉的部分要不要加密箍??问的有点傻,大家别见怪
  • 天三
    天三 沙发
    梁柱节点部分只要满足锚固长度,出抗震要求外,不需加密。
    2013-05-29 16:01:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

墙面出现了裂缝,求原因和治理方法。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-2 13:02 编辑 这建筑刚建得没多久,就出现了裂缝......

回帖成功

经验值 +10