发布于:2013-05-27 10:40:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
这段话应该怎么理解?
电抗率取值范围应符合下列规定:① 仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1% 1.0%.② 用于抑制谐波时,电抗率应根据并联电容器装置接入电网处的背景谐波含量的测量值选择。当谐波为5次及以上时,电抗率宜取4.5% 一5.0%:当谐波为3次及以上时,电抗率宜取12.0%.
那么,5次和7次不是都是在3次谐波以上吗,那只用12%的电抗器不就可以抑制5,7,9,11次的谐波了,这样对吗?
为什么现在市场上都是都用7%的电抗器呢?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
lyh9801
沙发
便携式:FLUKE 43B 、CA8335
2014-01-02 10:27:02
赞同0
-
向天索要1度电
板凳
同时电抗器的选取会影响无功量的输出。
2014-01-01 22:26:01
赞同0
加载更多回复 举报