土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教《抗规》3.9.2条的问题,怕出工程事故

请教《抗规》3.9.2条的问题,怕出工程事故

发布于:2013-05-27 09:49:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

我是菜鸟,问一个《抗规》3.9.2条的问题。弄不好要出工程事故。希望高手回答。

1.施工方买了很多吨钢筋,

经过一个检测机构的试验,得到:

这些钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值是1.24

钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值是1.31

2.《抗规》3.9.2,2,2)的规定是:

抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,

钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,

3.将要施工的建筑物抗震等级为三级,23层剪力墙结构,

4.问题如下:

4.1这个剪力墙里面的梁属于框架吗?

4.2这个剪力墙里面的梁可以用现在买来的钢筋吗?

4.3剪力墙里面的钢筋可以使用现在买来的钢筋吗?

4.4这些钢筋只能用在现在结构的什么地方?

5.非常感谢各路高手回答。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • risan
    risan 沙发
    这得看你的抗震等级(三级及以上)或者是不是楼梯等这些斜撑构件,如果是的话,必须满足,即使差一点,摆在台面上讲是讲不过去的,当然,实际应该没问题。
    2013-05-29 10:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • zyb15023265759
    抗规14页3.9.2条有详细说明,如果需要采用也要看具体使用在什么部位之处,可以用在一些非抗震设防的部位处,如:次梁、板等。
    这些钢筋使用还是要慎重,如果实在不放心就把现有的钢筋退场,按要求重新购进一批,并再检测验收。
    2013-05-29 09:36:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一栋五层的小楼,大家讨论下给点意见。。

这么结构长宽比是大于6,会不会很大,规范哪里提到这点,我找了很久没看到。还有这个结构只能做单跨结构,但是单跨结构在抗规6.1.5点有规定建筑高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨结构,经过建筑专业的讨论,框架的一边要设短肢墙(异形柱),这类柱子的布置要求大家给点意见,提供相关规范强条给我参考下,本人不胜感激。。

回帖成功

经验值 +10