土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么说梁板后浇带支撑系统提前拆除后形成悬臂结构???

为什么说梁板后浇带支撑系统提前拆除后形成悬臂结构???

发布于:2013-05-26 18:40:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人新人,在施工过程中遇到提前拆除梁板处后浇带的支撑系统,在网上看到好多文章都说这样会形成悬臂结构,这种说法不可能是没有原因的。我不太理解为什么会形成悬臂结构,按说后浇带两侧梁板混凝土强度等级均达到120%以上,且梁内的受力钢筋并没有断开。按说从梁的受力上来说主要的受力钢筋也都在。
恳请各位大大从受力的角度帮我分析一下,为什么说梁板后浇带支撑系统提前拆除后形成悬臂结构?




谢谢!


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    所谓悬臂构件,是指支撑拆除后到后浇带封闭这段时间,梁板的受力是悬臂;一旦后浇带封闭后,就不是悬臂构件了。
    2013-05-26 19:51:26

    回复 举报
    赞同0
  • wupeihao0825
    wupeihao0825 板凳
    xpy1101 发表于 2013-5-26 18:56 因后浇带处模板支撑提前拆除,而此时后浇带尚未浇筑砼,故该处梁板被后浇带断成2段悬臂构件。后浇带断开的部位中间的受力钢筋并没有断开,像这样的话可以理解为悬臂结构吗?
    2013-05-26 19:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求各位帮忙按这要求用平面图画出,多谢

JZL8(6B) 500*1300 Y2000*300*200 一级10@200(4)B2三级25+2三级22; T2三级20+3三级18N8三级16;L一级8@400Y三级12@200;一级8@300求用平面图画出 多谢

回帖成功

经验值 +10