最近做的一个项目,框架结构,正负零以下砌体我采用了MU15混凝土实心砖。审图给我的意见是根据《GB50003-2011》4.3.5应该至少用MU20。我的回复是,这个是框架结构,应该可以不用执行这一条,而且现在市场上能采购到的混凝土实心砖能达到MU15都已经算不错了。大家是怎么理解的。按新规范的话,除了这个,混凝土制的砖啊,砌块啊,都要用砖用砂浆了。大家怎么看。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句恒载:25*0.1+2=4.5kKN/m(假设板厚100,你没给哈)
活载:取3.5KN/m,(你没说建筑功能)
设计值:1.2*4.5+3.5*1.4=10.9
那么设计值为10.9,可取11KN/平方米
再算弯矩:若按简支或铰接算
M=1/8*(ql²)=12.375KN/m
As=12.375KN。m/(0.9*115*360)按3级刚算
As=332.12mm²
可取8@150,面积335.333333mm²
也可放大点取10@200,面积392.5mm²