土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 不需要打断的杆件穿过已有的节点要怎么处理?

不需要打断的杆件穿过已有的节点要怎么处理?

发布于:2013-05-26 10:02:26 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
这是一个张弦桁架。下面的索穿过了节点,我模型检查的时候说这根杆件没有打断,想问问各位前辈怎么处理?先谢谢各位了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • longward21cn
    longward21cn 沙发
    实际工程中两个杆件是否相交呢?如果实际上是相交的,那么就打断形成节点,然后对单元释放进行定义。
    2013-09-24 15:09:24

    回复 举报
    赞同0
  • 幸福是什么
    定义索的构件类型为中心支撑类型,模型检查就不提示了。
    2013-05-30 22:28:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

2.81 万条内容 · 197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3D3S“定义方位”中转角不准

我按照如上图设置之后对一根槽钢进行了定义,发现木有旋转90°,后来各个位置朝向的槽钢我都试验了一下,发现有些是90度的,有些不是(大概在70度左右)。求解啊