土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何在配电柜中布置框架式断路器
本帖最后由 电小鼠 于 2013-5-26 10:32 编辑

RT:由于配电室的尺寸有限,框架式断路器在GGD还有MNS等的抽屉式开关柜内能否上下装。同事说只能够水平并排装,说竖装的话不方便出线,但是这样的话柜子就比较大。要是有柜子里出线的图片就跟好了,本人没怎么去过现场,谢谢大家。

全部回答(9 )

  • 混在电气
    我是农场主 发表于 2016-10-24 10:54 ggd柜,两个框架断路器可以前后装吗?我只见过上下装的,前后装的没见过,理论上深度如果够的话,应该可以。
    2016-11-29 16:34:29 来自 PC 评论 举报
  • 我是农场主
    混在电气 发表于 2013-5-26 20:29 你找个抽屉柜的样本看看,一个柜子里放两台框架开关的方案应该有的。ggd柜,两个框架断路器可以前后装吗?
    2016-10-24 10:54:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10