一个空调机房水泵改造工程。原两台冷却水泵功率为75KW,控制柜采用一个变频器加星三角启动,每台水泵敷设两根4*35+1*16电缆,如果按数值计算75KW,150A电流,至少也得放50的电缆,虽然距离也就12m(在水泵为启动的情况我摸了电缆,感觉电缆较软,应当是老化的快的原因吧),请问大神门如果现在设计那每台水泵得放两根70的电缆吧。还有一个变频器控制两台水泵那就说明变频启动一台冷却水泵后然后再启动另外一台冷却水泵,正常运行后一台处于工频,另外一台才是变频对吧。
关于主机513KW,采用星三角启动那得是两根300MM2双拼,就是说ABC端子共六根300MM2,XYZ共6根300MM2(事实上原设计XYZ就三根,后来厂商说不够,让我们在并一根),接地一根300MM2,对吗?