GB50545-2010 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》
7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串绝缘子片数,应符
合表7.0.2的规定。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表7.0.2的基础上增加,对110kV~330kV输电线
路应增加1片,对500kV输电线路应增加2片,对750kV输电线路不需增加片数。
表7.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少片数
标称电压(kV) 110 220 330 500 750
单片绝缘子的高度(mm) 146 146 146 155 170
绝缘子片数(片) 7 13 17 25 32
7.0.6 通过污秽地区的输电线路,耐张绝缘子串的片数按本规范第7.0.3条的规定选择并已达到本规
范第7.0.2条的规定片数时,可不再比悬垂绝缘子串增加。同一污区,其爬电比距根据运行经验较悬垂
绝缘子串可适当减少。
假如根据爬电比距法算出110KV悬垂绝缘子串绝缘子片数5片,那么耐张绝缘子串的绝缘子片数取多少片?
假如根据爬电比距法算出110KV悬垂绝缘子串绝缘子片数6片,那么耐张绝缘子串的绝缘子片数取多少片?
假如根据爬电比距法算出110KV悬垂绝缘子串绝缘子片数7片,那么耐张绝缘子串的绝缘子片数取多少片?
假如根据爬电比距法算出110KV悬垂绝缘子串绝缘子片数8片,那么耐张绝缘子串的绝缘子片数取多少片?
请大侠指点?