土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 近2年老被审图提出的常见问题汇总

近2年老被审图提出的常见问题汇总

发布于:2013-05-24 15:32:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

都是些常见的问题,但容易忽略,按此单子出图前逐项检查,能有效减少后面图纸修改量。


最近,组里出图都太忙,质量问题较多,被审图提了很多稍微注意就可以避免的问题,总结如下,供大家出图前逐条检查


一、通风系统


1、设计说明:


a、风管采用镀锌钢板,排烟、补风系统按《通风与空调工程施工质量验收规范》中高压风道壁厚选用,其他系统按中低压风道壁厚选用。


b、通风风机减震措施:吊装风机采用金属弹簧减震吊架安装,落地箱式风机采用橡胶隔振垫片减震。


c、风机软接头应保证在280℃条件下连续工作30min。


d、防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。


2、 图面设计:


a、地下室戊类储藏考虑设置排烟系统。


b、地下室配电间、电信间、通讯机房等电气用房采用风管排风需增设防火阀,采用壁式风机排风百叶需采用防火百叶风口。


c、各风管支路需设置风量调节阀。


d、落地箱式风机需剖面表达。


e、设有气体灭火房间需考虑火灾时密闭措施及火灾后气体排放措施(一般按12次换气确定排风量),需注明风机类型为防爆型风机,风机开关应置于室外便于操作的地方。事故排风系统或有气体灭火系统的区域所配的防火调节阀应有自动开启、关闭功能,并且应有气体灭火房间火灾排风或者排烟系统的联锁关系说明。


f、多雨地区屋面正压风机风机吸入段增设防雨设施:防雨百叶或接风管下弯45°。


g、地下室框架井字梁体系采用结构梁作为防烟分隔不能形成独立的防烟分区,需在图面标识挡烟垂壁。


h、正压送风系统应文字说明加压送风及火灾消防自控方案。


3、计算书


a、上海地区应有正压送风系统风量计算书,其他地区基本按建规或高规选择即可。


b、对于通风系统应有各系统风机耗功率计算。


二、人防通风


1、上海地区人防设计(其他地区可部分参考):


a、移动电站应有战时进、排风量计算值。


b、防化值班室需设通风,工程超压测压管需尺寸定位;气密测量管可与电气预埋管合用,但需注明相应的防护和密闭措施。


c、战时通风需平时安装到位;战时、平时转换需设置转换阀门并注明转换操作说明。


d、扩散室需注明悬板活门型号。


e、战时进风机房需设置隔绝回风口(插板阀+70℃防火阀或者插板阀+防火风口),原理图中也需表示该回风口。


f、过滤吸收器选用RFP型,油网过滤器需注明块数,设备表应注明引用图集号及页次。


g、油网过滤器需平面定位,压差测量管和放射性监测取样管应有平面定位和标高;放射性监测取样管应位于气流中心,并开口朝向气流。


h、战时通风原理图应有染毒区、清洁区分界线,并注明染毒区、清洁区。


i、战时清洁排风风机风量不应大于战时进风风机风量。


j、手动密闭阀横管吊式安装距墙尺寸要求:≤DN500,L5≥350mm;>DN500,L5≥400mm,参07FK02。


k、防毒通道超压排风进风口与出风口在水平和垂直方向应错开布置,减少换气死区,防止超压排风短路。


l、过滤吸收器两端应设软接头;风管接扩散是后壁时必须设向下的弯头。


2、其他地区人防设计


a、当掩蔽人员数较少时,电动脚踏风机风量下限应小于过滤吸收器允许的风量。


b、采暖管道穿防护密闭墙应注明做法:采暖管道穿人防临空墙处应预埋防护密闭套管,并应在防护单元内侧设置工作压力不小于1.0MPa的阀门,未详之处参07FK02第49页、(陕09N1第140页施工)。


三、采暖系统


1、图面设计


a、设计说明中应注明系统的工作压力,对于分高低区的系统应分别列出高、低区系统工作压力。


b、由管道井接往用户分集水器之间的户外采暖管道,应做保温隔热处理,此做法详见“采暖管道公共部位做法”(或者文字说明:由管道井接往用户分集水器之间的户外采暖管道,均采用离心玻璃棉管壳作保温隔热处理,保温层厚度 40mm,做法参见陕09N1/127)。


c、采暖立管应设置热补偿方案,低区设置一个补偿器,高区设置两个补偿器。


d、室内供暖系统(分集水器)必须安装自动温度控制阀,此条为强条,需特别注意!


3、计算书(同样适应于空调系统)


a、负荷计算书中传热系数应与建筑专业以及节能计算书保持一致。


b、水力计算书中应有管网不平衡计算,同程不平衡率≤5%,异程不平衡率≤15%。


四、空调系统


a、 设计说明中应注明系统的工作压力,应有节能措施专篇。


b、 空调冷媒、冷凝水平面图应合理设置固定支架。


c、空调机房的空调总管上应设能量计量装置,(水源热泵系统水源侧水管应设流量计)。


d、计算书中应有空调机房能效比、冷热水系统输送能效比计算。

附件:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • dlmetrobuilder
    谢谢楼主好的资料分享
    2014-12-29 11:49:29

    回复 举报
    赞同0
  • metroengineer
    metroengineer 板凳
    谢谢楼主好的资料分享
    2014-12-29 11:48:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.42 万条内容 · 639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海院某超市商场酒店暖通设计全套图纸(含地下设计)

分享一套上海院某超市商场酒店暖通设计图纸,含地下两层设计哦,很全面,希望对需要的人有帮助!设计内容包括:一份计算书(负荷、水力计算表)、审图回复、各层空调水、风平面图、加压送风原理图、酒店风系统原理图及屋面新风机组,风机剖面图等等。审图意见:各层设计图纸一览:希望各位给与回复哦,让我看到对大家的帮助!附件:

回帖成功

经验值 +10