土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架梁柱节点移位,应如何复核是否满足要求?

门式钢架梁柱节点移位,应如何复核是否满足要求?

发布于:2013-05-24 15:08:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家好,我做的一个门式钢架厂房,现已经到现在安装的阶段了,该厂房为两跨(60mX2),带女儿墙,内天沟。在进行钢结构加工图制作的时候,发现梁柱节点处的三角形加强板影响了天沟的安装,于是,把节点板向跨中方向移动了近300mm,节点板的尺寸及螺栓布置等均未改变。质监站到现在进行吊装前的验收,发现节点修改了,要求出节点计算书并重新送审。 我的疑问是,这情况要验算哪些内容? pkpm中的钢结构模块能实现这样的验算吗? 如果可以,该节点怎么建模计算呢? 谢谢!

1.jpg

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 钢结构小达人
    gamping 发表于 2013-5-29 08:48 1、为了个加劲板移动梁柱重要节点,我是监督站拍着脑袋也可以折腾你一下。高手是大化小、小化了,楼主是无折 …同意,感觉有点因小失大。
    2013-10-28 20:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • 钢结构小达人
    zyhjiao 发表于 2013-5-28 17:06 在该处建立一个节点,然后把这个节点定义成现场拼接节点,软件就能出计算书了!往里面移节点,应该是有利 …受教了,给赞
    2013-10-28 20:02:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多