1、合理划分环路区域,尽量做到分室控制,同时避免与其它管线交叉,管材在地下铺设不应有接口。
2、设计时应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成系统阻力失衡和管材浪费。
3、 对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长不大于90米,以减小阻力,并特别注意阻力平衡和管内流速问题。
4、为保证地面不开裂,,局部过密处在管上皮加钢丝网;另外为保障地面温度的均匀性,管间距不宜大于350mm。 四、地暖设计时系统参数设计应考虑的问题:
1、供水温度宜小于60℃,供回水温差应小于10℃,系统工作压力不宜超过0.8MPa。
2、无论何种热源,地板采暖与供回水系统的温度、水量和所用压差等参数都应匹配。
3、应特别注意在设计选择参数时,管内流速不得小于0.25m/s,否则会产生气塞现象。 低温热水地板辐射供暖是一个集设计、选材、管理各环节为一体的系统工程,属于隐蔽性工程,因此对工程各环节质量要求非常严格,艺诺美家地暖认为;无论哪一个环节出现漏洞,都会对整个系统50年以上的安全使用寿命产生致命的影响,进而直接影响地暖行业的声誉及企业的自身的利益。因此要求我们从设计、选材、管理等重要环节都能严格把关,做到正确无误,保证其质量,最大程度地保证地暖公司的声誉和利益!