土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 探讨商场排烟

探讨商场排烟

发布于:2013-05-24 11:32:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、多层商场,不建议使用1机拖几层的形式。相对来说,系统庞大,漏风点多,最不利点阻力大。还有楼层总阀建议设置常闭电动打开排烟阀。
2、风机房,目前有的地方允许使用吊顶风机,有的地方强制要求用风机房。按照商场实际使用,使用风机房可以说不现实。防烟分区多决定了风机房在平面布置上不是一个两个就够。
3、防烟分区面积,按照红宝书来,250-300平方是最好的。
4、排烟风速,建议使用10-15m/s风速,别迷信规范的20m/s。规范的20m/s只有在直线型20m内的排烟系统可以使用,20m/s风速的话,多个弯头对阻力的增加都是翻倍的。
5、强烈要求风机厂提供高压头风机。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • muzili3230
    muzili3230 沙发

    感谢楼主心得啊,
    2014-06-15 21:10:15

    回复 举报
    赞同0
  • chaojituituji
    chaojituituji 板凳
    感谢楼主心得啊,这些比网上下载的那些心得经验靠谱多了,规范上那个20真是蛋疼。
    2013-08-02 09:57:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问,机械风井和活塞风井的通风口,做装饰的时候需要考虑做遮雨设施吗

请问,机械风井和活塞风井的通风口,做装饰的时候需要考虑做遮雨顶棚吗,不做遮雨顶棚,漏雨进去有没有关系

回帖成功

经验值 +10