土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水横管

排水横管

发布于:2007-09-07 20:31:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好:规范上有一条排水横管转角小于135度时要加设检查口或清扫口
请问对所加设的检查口或清扫口距离墙面的距离有没有要求

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    给水排水规范4.5.13,排水横管上的清扫口有两种,一种是弯到上面带弯头的,这个要求距墙面有0.15米,一个是带管堵的,这个要求距墙面有0.4米
    2007-09-09 20:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • watergoodboy
    watergoodboy 板凳
    谢谢你的解释
    我想问小与135度转角处的弯头加检查口时距墙的距离有要求吗
    2007-09-09 19:54:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多