15ms的高速断路器可以用在哪儿?

发布于:2013-05-24 08:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

最近,一位我很钦佩的专业上有造诣的朋友来访,他与国外合作,研制了一种高速断路器,控制动作时间可在确保在15ms以内,他提出了一些应用设想及案例,大家七嘴八舌出了些主意,好像有些地方可以用,请大家先一起想想怎么用?可以解决哪些问题?



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 智库
    智库 沙发
    直流系统的速断保护
    另外,15MS还不够快,再努力吧。
    2013-05-24 08:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • qq359879362
    qq359879362 板凳
    15ms可以做失电保持,意思是我们即便有双电源,但中间切换过程仍然会停电,但对于银行计算机等负荷不能有断电,所以采用超短切换时间的双电源,可以解决这个问题。国内部分产品已有此功能,比如泰永TBBQ系列。另外,个人不喜欢此类产品,感觉不如EPS可靠。
    2013-05-24 08:51:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电视墙配电断路器跳闸

项目监控室有一块监控电视墙,配电箱双电源用凯龙80A 4P从双电源开关分各个回路分别是照明、插座、空调、监控屏等等监控屏分三个回路各用A、B、C三相。供电开关用的是c65n-c25A 2p,为什么在进行双电源常用切换备用时候会偶尔(试验过5次有2次)控制屏的某一个回路的断路器跳闸或某两个回路断路器跳闸。难道是启动电流误动作,一个回路也就是6个21寸的纯平显示器和一些监控主机设备等等,应该启动电流不会有那么大把?