项目地下室负三层有一台消防正压送风风机和一台排烟风机,设计说明上这两台风机是可以间歇不定期启动的。由于着急要交房准备装修,地下室太潮湿,就打开两台风机进行通风。每天上午11点开启,下午5点关闭。一个月后排烟风机就烧坏了,请问难道是运行时间过长烧坏的吗?有什么方法能保护风机电机不出现这故障的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jasonlee518
    jasonlee518 沙发
    具体得看什么东西烧了,是配电箱里面的东西烧了呢
    还是是风机烧了,你要是在温州这边,我到可以去现场给你看看
    2013-07-17 20:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingnangongkong
    是不是环境问题啊,可以找我们 岭南风机工程师咨询下
    2013-07-17 19:57:17