土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风机一个月每天定时开关后因为运行时间过长烧坏

风机一个月每天定时开关后因为运行时间过长烧坏

发布于:2013-05-23 23:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项目地下室负三层有一台消防正压送风风机和一台排烟风机,设计说明上这两台风机是可以间歇不定期启动的。由于着急要交房准备装修,地下室太潮湿,就打开两台风机进行通风。每天上午11点开启,下午5点关闭。一个月后排烟风机就烧坏了,请问难道是运行时间过长烧坏的吗?有什么方法能保护风机电机不出现这故障的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jasonlee518
    jasonlee518 沙发
    具体得看什么东西烧了,是配电箱里面的东西烧了呢
    还是是风机烧了,你要是在温州这边,我到可以去现场给你看看
    2013-07-17 20:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingnangongkong
    是不是环境问题啊,可以找我们 岭南风机工程师咨询下
    2013-07-17 19:57:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱配线

在制作配电箱的时候,带漏电保护的2P断路器上桩头的火线(插座)可以窜到1P断路器(照明)的上桩头吗?不带漏电保护的2P断路器的上桩头的火线可以窜到1P断路器的上桩头吗?(简单点说就是一根火线连2个断路器,但是一个为带漏电的2P断路器,一个为1P的,或者是一个为2P不带漏电的,一个为1p)

回帖成功

经验值 +10