土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 麦克维尔螺杆机的配电

麦克维尔螺杆机的配电

发布于:2013-05-23 18:56:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位新进的麦克维尔螺杆机主要参数




















型号
WMD345.2
物料编号
T6040028
制冷量 kW
1195.4
输入功率 kW
233.2
COP
5.13
IPLV
6.01
冷冻水流量 l/s
57.1
冷冻水压降 kPa
38.3
冷却水流量 l/s
71.4
冷却水压降 kPa
43.9
压缩机
型式
半封闭式单螺杆压缩机
数量
2
启动方式
Y-Δ
能量控制 %
12.5%~100%无级调节
机组重量 kg
6147
运行重量 kg
6762
额定电流 A
357.4
启动电流 A
593.0
最大启动电流 A
787.4
我的变压器容量是1000VA,可用的断路器是400A,我想知道现在配电室现有的变压器和断路器能否与设备匹配?新进的螺杆机与配电室相距40米,参考设备的那个电流选着多大的电缆?额定电流,启动电流,最大启动电流,再选着设备容量主要看三者中的哪一个。
  • electricity
    electricity 沙发
    可用400A,安装额定电流选电缆
    2013-05-23 20:15:23

    回复 举报