土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 倒闸操作是否要退母差(附有图)
请教从图中看,用3G旁路刀代替断路器的倒闸操作过程中是否要退出母差保护.操作完后要拉来1G和2G刀闸.母差CT就没有电了.

1189165017606.JPG

全部回答(4 )

  • lingxuct


    楼上没碰过母差的二次接线吧?
    大多数是把所有CT二次并接起来的,是不会发CT断线的,但可能不退母差也不会跳,因动作的电流达不到整定值。毕尽不退母差存在跳母差这么大的风险,有谁会这样做?!
    2007-09-09 10:20:09 来自 PC 评论 举报
  • lzq_123
    有必要退吗?等电位操作那里有差流,在说了既是1G和2G拉开了,也就发个CT断线吧.
    2007-09-08 11:03:08 来自 PC 评论 举报