土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 利用PE线连接LEB和MEB????

利用PE线连接LEB和MEB????

发布于:2004-11-13 13:33:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今天注意看了一下北京照明学会设计专业委员会出的《建筑电气实例图册2》里发现有一个多层住宅的例子(具体在75页)的卫生间的LEB竟然有根连接到插座回路PE线的线路,我估计是想利用PE线连接MEB,不知各位对这种做法是否赞同??
如果可行我也想这么做,好省事哦。。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lyb19840121
    lyb19840121 沙发
    有的时候,特殊情况特殊处理

    中国现在有多少个建筑物,卫生间内还设LEB的,楼层还有MEB的?
    2009-06-15 11:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳
    楼主说的这个做法是错误的,等电位图集上的说明部分已经说的很清楚了,卫生间不能引入外部PE,如果卫生间内部有插座,插座算卫生间内部,内部的PE都要跟LEB联结。
    但是不能将LEB跟MEB联结。

    不相信的话,可以问问王厚余。
    2009-06-13 11:31:13

    回复 举报
    赞同0