土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电缆烧成这样原因分析

低压电缆烧成这样原因分析

发布于:2013-05-23 15:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xuyong1983 于 2013-6-7 11:26 编辑

大家看看这是什么原因造成的啊?正式电,低压配电柜(抽屉式)后电缆头

2013-05-23-1935.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 米克
    米克 沙发
    :victory::victory::victory:
    2013-05-29 09:15:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    很多朋友都下结论,说是“短路造成的”,我老头眼神不好,看不清楚,只有一位朋友说“都碳化了”,我找不到碳化的地方,只是黑色套管的一根电缆在分支手套处有“什么胶状体”流出来过?

    这个柜子共接有三根电缆吧?自下往上第二个抽屉的出线电缆出问题了?

    看不清楚,只有猜测:电缆钢铠有电流流过,铠甲发热,温度太高造成的。
    2013-05-28 08:05:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需用图集

哪位有08ZD04常用电气控制原理图,谢谢,可否提供

回帖成功

经验值 +10