我在做课程设计 求教大家个消火栓系统的问题
我在做课程设计 求教大家个消火栓系统的问题
我拿到的图纸是18层的住宅 1 、2层是商场 1、2层和地下室是低区 3到18层是高区 在地下室2个管网通过一根管子连在一起 系统图只画了3~18层的 那是不是意思是1、2层和地下室是市政直供啊 那计算的时候 算消防泵流量、扬程的时候要包括1、2层和地下室吗
发布于
2013-05-23 15:04:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
飞狼晨曦
:)的个人天通苑天津托管人
2014-02-08 21:31:08
来自 PC
评论
举报
wyj_1_1_1
如果根据你的叙述来看:
若确实如你所说,那确实是3-18层为一个区,地下室至2层为一个区,至于低区是否为市政供水,这个你要看是不是有2组消防泵,一组供给高区,一组供给低区,如果是一套的话,那低区就为市政供水;那自然你算高区消火栓泵参数的时候就不需要考虑低区的流量。