土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于稳压气压水罐的问题

关于稳压气压水罐的问题

发布于:2013-05-23 12:36:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水措施09版P270,稳压气压水罐第②条:稳压气压水罐的容积不小于450L,设计可选用98S205,但是现有一个项目只有室内消火栓系统,屋顶设消防水箱,按照条件选用的增压稳压设备型号为ZW(L)-Ⅰ-X-7,气压罐为SQL800*0.6 储水容积为300L,改如何选择?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xingyu537
    xingyu537 沙发
    waterdn 发表于 2013-5-23 13:26 楼主你所说的不小于450L是指消火栓和喷淋共用的情况,单独用于消火栓的话300L可以的谢谢~~~~!!!!!!
    2013-05-23 13:48:23

    回复 举报
    赞同0
  • waterdn
    waterdn 板凳
    楼主你所说的不小于450L是指消火栓和喷淋共用的情况,单独用于消火栓的话300L可以的
    2013-05-23 13:26:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。