土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这门式局部二层挠度的问题如何解决

这门式局部二层挠度的问题如何解决

发布于:2013-05-23 11:03:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
跨度18米设一中柱,柱距15米的3榀架,设计时楼面荷载。恒15KN/㎡,活26.25KN/㎡。我取型钢,柱子HN400*200,主梁HN400*200,次梁HN350*175。设计楼面100mm,现场浇筑时支木模板做150MM左右,导致次梁下挠。现还要在楼面铺设地板砖,楼面还要加厚。想次梁已经有小幅度变形。求:这个问题如何解决?(除了架设柱子外)

IMG00752.jpg


IMG00750.jpg


IMG00751.jpg

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • ahxhtm10jg_wc
    ahxhtm10jg_wc 沙发
    看看学习学习
    2013-05-30 21:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • ymp333
    ymp333 板凳
    这么大荷载,梁柱截面能算下来?
    2013-05-30 08:52:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮我算一下这个网架吧

哪位大侠帮我算一下柱距7.4m 周边支撑(z方向固定约束) 均布静载 0.4 均布活载 0.563 弦层二 均布静载 0.2 风载-0.4 地震 7度,场地2类 温度30 ° 到 -30°

回帖成功

经验值 +10