我厂有两台高压就地补偿电容器在运行时发生爆炸,请高手指点是什么原因?先谢谢了!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • syw1983
    syw1983 沙发
    楼主应该说说你的工况,几千伏电容器,角联还是星联,每组每个串联段几台并联,每台多少千乏,是滤波装置还是并联标准补偿,是否与系统发生谐振(系统接入点的短路容量)。保护哪种保护(整定值是否合理),比如双星,开口。是否有放电线圈或电阻,用的什么投切,比如SF6或真空,要是真空的话是否有过电压保护器,等等。爆炸的原因要看工况,是多方面的。
    2008-04-18 22:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • cjb1234567
    cjb1234567 板凳
    我这里也发生过一次这样的事情..好恐怖,,,设计方面还是有点问题例如:谐波问题