钢结构的防雷接地?

发布于:2013-05-23 07:56:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
结构形式为钢结构,设计建筑防雷等级为二类,钢柱和钢梁还有钢檩条金属屋面还用不用焊接?(钢结构的连接方式全是螺丝连接)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • annia319
    annia319 沙发
    我们一般就直接利用钢结构做引下线了,不用再焊接
    2013-06-19 11:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • canyejianxie
    canyejianxie 板凳
    新的防雷规范,设计没有要求不用焊接
    2013-05-29 17:56:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于SPD选择请教,请尽量详细的说明一下

关于配电箱SPD的选择:1、建筑物防雷规范4.3.8第四款低压电源引入的总配电箱装设一级实验电涌保护器——请问所说的是不是指从室外引的380V电源线所接的总配电箱。如果是那么要是室内有变电室,从低压出线屏出线到的第一个配电箱要不要加SPD,加几级?2、第一级SPD为开关型65kA,10/350,断路器为63A;  第二级SPD为限压型40kA,8/20,断路器为32A;  第三级SPD为限压型10kA,8/20,断路器为16A