1、请教发电机房、变电房、电信机房、消防控制中心一般都采取何种灭火系统。
2、消控中心是否可以不设置任何灭火系统,仅利用室外的消火栓保护。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    共同学习,共同进步。
    2013-05-24 07:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • yltkd
    yltkd 板凳
    云飘飘 发表于 2013-5-23 07:36 1、主要是气体灭火,变压器可以做水喷雾。2、单建的可以利用室外消火栓保护。感谢你的意见!
    2013-05-24 00:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火探管式自动探火灭火系统

火探(FIREDETECT)管式自动探火灭火装置是消防行业的一个创新发感温性于一体。 火探可安装于各种电气箱/控制箱/配电、通讯设备、计算机房、重型机械、银行设备、煤气、易燃品仓库/储油库、军用设备、汽车等内。适应于发电厂、石油化工、制药厂、厨房(酒楼,餐馆)、钢铁厂、军用设备、铁路、地铁等行业。 火探系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火探管组成。将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火剂准确的扑向火源。