柱子轴压比超了,但是又不能增大柱子,怎么办前辈赐教啊

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hll793482739
    hll793482739 沙发
    差的不多提高混凝土等级,加芯柱,调整导荷和结构布置,还不能满足就可以考虑型钢混凝土柱和钢管混凝土柱。
    2013-10-31 11:11:31

    回复 举报
    赞同1
  • casstine
    casstine 板凳
    参见砼规表11.4.16注4-5,通过此措施可以提高柱子轴压比限值0.15.
    2013-07-23 11:18:23

    回复 举报
    赞同1