土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明设计时碰到的规范问题。

照明设计时碰到的规范问题。

发布于:2013-05-22 17:31:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本帖最后由 fqhappyer 于 2013-5-22 17:34 编辑

《民建》10.7.7在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。(条文解释:为了减少故障影响范围)
《民建》10.7.13当采用带电感镇流器的气体放电光源时,宜将同一灯具或不同灯具的相邻灯管分解在不同相序的线路上。(条文解释:为了减少频闪效应)
案例:在厂区内道路照明设计时,为达到上述两条规范要求,每个路灯分支的末端配电需下图这么复杂吗?或者有其他办法。。求教!(审图要求)
配电.JPG

配电.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    如果接触器是分开的,建议断路器也选用3个,既然不需要同时通断,就没必要用一个断路器啊
    2013-06-07 14:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • beitggsj
    beitggsj 板凳
    楼上分析的都不错:)
    2013-05-30 15:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新型电子科技专利产品值得推荐

远程监控:整套系统是基于互联网而运行的,通过在某个地方安置的监控摄像机拍摄到的视频画面经过视频服务器压缩处理后上传到互联网上,再通过网络传输到监控中心的视频监控服务器上,然后使用手机上网的方式,登录到视频监控服务然后获得用户需要的监控资源。 前端的监控摄像机端是通过有线或无线的方式连接到互联网上,手机视频查看端可以使用第三代移动通信的3G技术或者无线上网的方式实现。给用户带来全新的体验

回帖成功

经验值 +10