焊接钢管壁厚问题

发布于:2013-05-22 14:57:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工地使用的消防穿线管是焊接钢管,请问焊接钢管的壁厚有什么要求吗 ?查的资料有说15的就要3mm厚,感觉不靠谱,人工玩不动啊,哪位高手有规范吗?另外32口径以下丝接然后圆钢跨接可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qingwen212
    qingwen212 沙发
    人工弯管能弯动吗?
    2013-05-24 14:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    -----------------------钢管规格(允许偏差---+12%;-15%)-----------------
    公称口径-------------------------壁厚(普通钢管)---------------壁厚(加厚钢管)--------------------
    mm-----------------------------------mm----------------------------------mm--------------------------
    15------------------------------------2.75---------------------------------3.25-------------------------
    20------------------------------------2.75----------------------------------3.50-----------------------
    25------------------------------------3.25----------------------------------4.00------------------------
    32------------------------------------3.25----------------------------------4.00--------------------
    40-------------------------------------3.5-----------------------------------4.25-----------------------
    50-------------------------------------3.5------------------------------------4.5------------------------
    80-------------------------------------4.0-------------------------------------4.75-------------------------
    100------------------------------------4.0-------------------------------------5.00--------------------------
    2013-05-22 20:54:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。