土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 焊接钢管壁厚问题

焊接钢管壁厚问题

发布于:2013-05-22 14:57:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工地使用的消防穿线管是焊接钢管,请问焊接钢管的壁厚有什么要求吗 ?查的资料有说15的就要3mm厚,感觉不靠谱,人工玩不动啊,哪位高手有规范吗?另外32口径以下丝接然后圆钢跨接可以吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qingwen212
    qingwen212 沙发
    人工弯管能弯动吗?
    2013-05-24 14:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    -----------------------钢管规格(允许偏差---+12%;-15%)-----------------
    公称口径-------------------------壁厚(普通钢管)---------------壁厚(加厚钢管)--------------------
    mm-----------------------------------mm----------------------------------mm--------------------------
    15------------------------------------2.75---------------------------------3.25-------------------------
    20------------------------------------2.75----------------------------------3.50-----------------------
    25------------------------------------3.25----------------------------------4.00------------------------
    32------------------------------------3.25----------------------------------4.00--------------------
    40-------------------------------------3.5-----------------------------------4.25-----------------------
    50-------------------------------------3.5------------------------------------4.5------------------------
    80-------------------------------------4.0-------------------------------------4.75-------------------------
    100------------------------------------4.0-------------------------------------5.00--------------------------
    2013-05-22 20:54:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一层商店(分成多个小的门面),二层丙类物品库房的民用建筑要设火灾自动报警吗?

l两层总建筑面积小于4000 火灾自动报警系统设计规范工业建筑的丙类物品库房需要设置民用建筑的应该不用了吧!

回帖成功

经验值 +10