本人现是甲方,现有一40层酒店,常压热水锅炉(提供95度热媒水)在地下一层,地下一层同时有下区的半容积式交换器,上区的热交换器在19层(避难层),设计院认为设计没问题,但是我觉得有问题:19层的热交换器的热媒水也由地下的常压锅炉供给,那么19层的热交换器的热媒水回水至锅炉时,水压接近70米,常压锅炉能受得了吗,这个锅炉还是常压锅炉吗?这个设计应该说是失败的.各位同任怎么看???

全部回答(1 )

  • 曾经的梦想
    呵呵,承压是个大问题,其实不止是锅炉啊!供热工程应该有说法,我的酒店不到10层,没办法讲事例了,哈哈...
    国内有类似的案例没?去暖通板块问下了,这可是交叉方向...嘿嘿...