土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧对地电阻为零照样运行。何解??

变压器低压侧对地电阻为零照样运行。何解??

发布于:2007-09-07 16:38:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题。。我公司有1台变压器,正常中运行的。。

例行检修时,发现用绝缘摇表测量,低压侧对地电阻为0,但低对高、高对地的绝缘电阻正常。。注:已经拆开所有高低压引线。

低压侧对地电阻为零,会不会有什么问题??为何会这样??
这个家伙什么也没有留下。。。