土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1250的变压器 902KW有功功率 升温73度 电流1500A

1250的变压器 902KW有功功率 升温73度 电流1500A

发布于:2013-05-21 17:43:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
需要什么改善措施吗?这样子运行可以不?厂里还有一台250的变压器。。不知道需不需要开起来。。。
但是开起来也没用,负荷全在1250这一组上。。今天温度是也蛮高了。配电房估计有35度。

2013-05-21_14-46-11_662930_org.jpg


2013-05-21_14-46-35_388902_org.jpg


2013-05-21_14-47-07_963127_org.jpg


2013-05-21_14-48-03_709079_org.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • n2860537
    n2860537 沙发
    1250的变压器 902KW有功功率 升温73度 电流1500A,按所描述变压器正好处在最佳运行状况,完全没有什么问题。
    2013-05-26 18:15:26

    回复 举报
    赞同0
  • yaotao1117
    yaotao1117 板凳
    我们这的干式变上次我去看都有80多度的了。干式变注意通风扇热。
    一般没问题
    2013-05-24 13:52:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多