这种设计是否会存在问题?
这种设计是否会存在问题?
在屋顶动力配电图里,控制部分都设计在配电柜内,在屋顶风机就近设置检修隔离箱,箱内在控制一次回路上设三相隔离开关,这种设计方法是否会存在一个问题,就是当隔离开关由于触头接触等问题,而产生缺相时,隔离开关以上的继电器和接触器起不到保护作用。
发布于
2013-05-21 16:17:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
matthew18
不会有问题,正规做法就是要做检修箱的,而且要靠近风机,检修时能一眼看到的地方
2013-05-21 17:29:21
来自 PC
评论
举报
智库
在风机附近设隔离的作用:
第一,安全。楼顶干活,为了安全,用一个隔离,检修的时候安全。
第二,即使隔离开关有一相接触不好,主回路还有热继电器的缺相保护,不会有问题。短路更有断路器切断电路。