在屋顶动力配电图里,控制部分都设计在配电柜内,在屋顶风机就近设置检修隔离箱,箱内在控制一次回路上设三相隔离开关,这种设计方法是否会存在一个问题,就是当隔离开关由于触头接触等问题,而产生缺相时,隔离开关以上的继电器和接触器起不到保护作用。

全部回答(2 )

  • matthew18
    不会有问题,正规做法就是要做检修箱的,而且要靠近风机,检修时能一眼看到的地方
    2013-05-21 17:29:21 来自 PC 评论 举报
  • 智库
    在风机附近设隔离的作用:
    第一,安全。楼顶干活,为了安全,用一个隔离,检修的时候安全。
    第二,即使隔离开关有一相接触不好,主回路还有热继电器的缺相保护,不会有问题。短路更有断路器切断电路。
    2013-05-21 16:54:21 来自 PC 评论 举报