土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位看下这框架梁上的裂缝该如何解释

请各位看下这框架梁上的裂缝该如何解释

发布于:2013-05-21 14:50:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

我们现场的分析是因为预埋电线管太集中了造成截面混凝土损失产生裂缝,不过裂缝没有在预埋管范围内而在其范围外,不知道有没有更合理的解释?
我看了其他楼层的梁,没有类似的问题,也没有预埋管这么集中埋放的。我们都认为是预埋管的问题,希望大家讨论讨论。
裂缝.jpg

裂缝.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • lxy6174
    lxy6174 沙发
    应力集中的肯定的,梁的砼截面突然变化,而该处估计还有钢套管(截面大于该处钢筋截面),所以产生应力突变,导致裂缝。
    2013-05-27 12:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • yangrig
    yangrig 板凳
    只见过水平缝的,这种缝会不会是温度缝,没有详细的资料,不好分析
    2013-05-27 09:10:27

    回复 举报
    赞同0