土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂房喷淋问题!

厂房喷淋问题!

发布于:2007-09-07 16:04:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有15幢4层皮革生产的标准厂房,本来设计每栋厂房有独立的水池.屋顶水箱及整套喷淋管网系统.现建设单位提出,为减少造价.改为设置一座喷淋泵房及水池来统一供应15栋厂房的喷淋系统.这样是否合理?设计中要注意什么事项?是否把每栋厂房中报警阀集中设置在泵房中?是不是要从报警阀后各引1条喷淋管到每栋厂房?是不是设2台喷淋够了?水池容量考虑多大?谢谢各位老师!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ynhyh
    ynhyh 沙发
    设置一座水池泵房即可,水池容积按最大一栋计算确定。
    细看了规范,规范仅提到消防水池供消防车取水的保护半径。但是本人认为水池设置位置要综合考虑,15栋厂房,地块占地面积应该是很大,要考虑损失和系统反应时间。最好放在地块中间位置(甲方要骂的)。
    另外,15栋厂房,15个报警阀,最少30个水泵接合器,本人天马行空的想象:在一个报警阀控制的喷头数量满足规范的前提下,可否相邻两栋建筑共用报警阀和水泵接合器?
    2007-09-13 09:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • nyxf
    nyxf 板凳
    可以这样做,那管道增加是必然的.水泵的功率\扬程\流量一定要算准.
    出报警后要做环管这是规范要求的.
    2007-09-13 09:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于气压罐的计算

请问,在计算消防气压罐的最低工作压力P1时,最不利点消火栓的压力,是按照高规中的说明的“建筑物不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa”计算,还是根据设计手册中的室内消火栓栓口最低水压计算公式计算?

回帖成功

经验值 +10