土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10千伏配电台区的接地问题

10千伏配电台区的接地问题

发布于:2013-05-21 11:39:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
迷茫,按照接地规范,设备接地和保护接地是分开的,那么配电台区的避雷器保护接地和变压器的外壳接地是共用一个接地网还是用两个接地网,求大虾指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    可以共用接地装置!至于接地电阻要求,通常取共用的低要求。比如;10kv100kva变压器台区的工作接地要求4欧,保护接地要求10欧,防雷接地要求15欧,三种接地共用接地体,那冲击接地电阻就要选择小于等于4欧姆的标准来制安接地装置。
    2013-05-23 08:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    只能一个接地网,不能设多个接地网。但是工频接地电阻应该小于4欧姆。
    2013-05-22 08:58:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求一些卷帘门控制箱的资料啊

跪求一些卷帘门控制箱的资料啊,比如二次线路图什么的

回帖成功

经验值 +10