土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层仓库的通风问题请教··

高层仓库的通风问题请教··

发布于:2013-05-21 10:44:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
物流仓储的大库目前采用屋顶无动力通风器增强通风效果,但防止冬季冷风倒灌,就在下面加了个电动风阀,现在尴尬了,如何控制咧?要是电动开启关闭,增加电缆,那就不如直接机械通风咧。
同时:着火时,这个电动风阀是否需要关闭咧?好像上海有个什么规定里,讲了原理,说着火时,补风应该从下面清洁处··
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    这个属于两个问题了。
    第一个属于一般通风部分,第二个属于消防排烟了,两个没有关联。
    关于屋顶那个通风器通常不加控制阀的,真的要加也是排的时候开启。
    消防排烟的补风可以机械补和自然补两个方式,看建筑条件。
    具体参考相关规范资料
    2013-05-22 16:02:22