土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地临时用电-低压配电线路短路造成10KV高压断路器跳闸

工地临时用电-低压配电线路短路造成10KV高压断路器跳闸

发布于:2013-05-21 09:02:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前两天工地上遇到一件事情:

工地快竣工了,临时用电的总箱A1是从甲方的配电室内引出。

甲方配电室情况 10KV高压出线柜-变压器-低压总断路器-低压柜出线开关A0

工地用临时用电总箱A1从甲方的A0开关引入。低压配电线路为:A1-A1-1箱-用电设备
短路的发生的线路为A1-1箱至用电设备之间的线路 ,C相对地

中午休息完,发现用电设备没有电,电工就去A1-1内送电,送上就跳。这时甲方配电室内的10KV高压断路器跳脱。
等我到了配电室,检查事件记录:2段电流-C相动作,I=5.25A(设定值5.2A, t=0.35s)

大致情况就是以上。我想请教的是,为什么低压侧的短路会造成了10KV断路器跳脱。谢谢(在线等)

  • man9394
    man9394 沙发
    我看过有些变压器中性线安装零序电流互感器,线接到高压断路器
    2013-05-21 21:14:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有人会做电气资料吗?

大家好,本人新手一枚,我们项目经理近日让我配合资料员做机电资料,我没做过这方面的东西,请问下,谁知道电气这块有多少资料要做呢?谢谢了。。。

回帖成功

经验值 +10