工业循环冷却水处理设计规范GB50050-2007第3.5.5条,是计算循环水杀菌剂加药量的,本人不解,为什么这里使用循环水小时流量,而不是系统容积。各位大侠在这儿讨论下。本人支持系统容积乘以加药浓度得加药量,但由于无法联系规范编制组,在这儿大家讨论下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yunyun
    yunyun 沙发
    谢谢大侠回复。这里一个特殊情况是流量循环状态,药剂允许停留时间一般有段时间,假如按照小时流量投加,循环水药量累加不断增高。尽管规范规定连续投加药量稍小,冲击投加药量稍高,但还有必要核实药剂允许停留时间。
    2013-08-16 09:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • wq824627253
    wq824627253 板凳
    弱弱的说一句,如果是一次性加药的话按你说的;如果是持续加药的话当然是按流量算。
    2013-08-06 18:28:06