土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超高层住宅是否需设喷淋?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-5-21 11:44 编辑

超高层住宅是否需设喷淋?

全部回答(6 )

  • 君临天下
    7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。注意点:甲级防火门。不设几种空调。
    2013-06-07 22:49:07 来自 PC 评论 举报
  • 路过
    7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
    超高层住宅超100米了吧
    2013-06-07 09:05:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10