土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防按钮是否一定要安装在消火栓箱内?

消防按钮是否一定要安装在消火栓箱内?

发布于:2013-05-20 13:14:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

2004版《室内消火栓安装》国家建筑标准设计图集04S202,消火栓按钮安装在箱内。

1、经咨询消防管理部门,消火栓按钮只能面装或侧装,不能内装。

2、消火栓箱通常是封条封闭,在内安装的消火栓按钮不易找到。

3、消防按钮多属于电气产品,与栓口共处一室,难免被水溅到。消防水带展开灌水时机械冲击较大,易造成损坏。

4、即便在箱表安装,也应分隔按钮室。


如此多疑点,为何该图集仍在使用,没有新的图集?


IMG_20130517_161100.jpg

IMG_20130517_161113.jpg

IMG_20130517_161133.jpg

IMG_20130517_163218.jpg




IMG_20130517_161100.jpg


IMG_20130517_161113.jpg


IMG_20130517_161133.jpg


IMG_20130517_163218.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • fanxiaobai8
    fanxiaobai8 沙发
    我们这儿都没放箱内的
    2015-01-07 09:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • jshhxf
    jshhxf 板凳
    1. 安装在箱内没有问题,只要安装位置合理

    2. 安装在外面的话,员工可能会与手动报警按钮混淆,当作报警按钮使用,那么会直接启泵的,也麻烦
    2013-07-02 15:28:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多