土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器输出缺相

变频器输出缺相

发布于:2007-09-07 14:13:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
昨天,一台艾默声的TD2000的75KW变频器输出有些缺相,想请教高手,是什么被损坏了?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hanyonsn18
    hanyonsn18 沙发
    也许是脉冲信号丢失,也许不是,如果你用频率表测出该相输出的频率比其他相低,就是频率丢失。
    如果频率一样,就是该相的频率信号强度不够,属于信号放大的问题了。
    因为频率信号控制输出频率,信号强度控制输出电压,虽然电压和频率是同时升降,但是他们的控制是分开的。
    2007-09-19 12:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    主板输出脉冲信号→驱动电路→IGBT模块
    说的是对的
    因为问题已经解决了,所以他说的肯定是对的了,脉冲信号丢失或大量丢失
    2007-09-18 21:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对变频器电路图的详细分析

这是我看过得讲解最好的变频器电路图的详细分析,现在拿来和大家分享,希望一起共同学习。http://www.quick-sine.com/cn/showsupport.asp?lanmuid=23&id=46

回帖成功

经验值 +10