土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 检修电源箱进线开关(带漏电保护)应该选3P还是4P?

检修电源箱进线开关(带漏电保护)应该选3P还是4P?

发布于:2013-05-19 21:18:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片是设计院给出的检修电源箱系统图,进线断路器带漏电保护,选用C120H/3P+vigi 30mA。现在问题是这个检修箱一接单相电源,进线断路器就跳闸,没办法只好把漏电保护模块拿掉了,请问这是什么原因造成的?是不是应该把进线断路器改成4P的?

检修电源箱系统图.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxf
    wangxf 沙发
    当然应该选用4P的或3P+N的啦!
    2019-02-17 21:11:17

    回复 举报
    赞同0
  • 魅力青岛
    魅力青岛 板凳
    有单相负载,不可以用3P漏电开关,要改用4P的
    2019-02-11 17:02:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

TT系统的电源进线开关应采用四极开关

《民用建筑电气设计规范》第7.5.3条,TT系统的电源进线开关应采用四极开关,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入。1)总进线开关选用4P肯定没有问题,问题是下面的各个分配电箱的进线开关是否有必要用4P的。我个人以前都不用4P的,以前一直以为此条仅仅指总进线开关,但是到了新公司后,居然有人说分配电箱的进线开关也用4P的?请各位同仁分析!!

回帖成功

经验值 +10