土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用单芯还是多芯,设计院这么做,大家怎么看?

用单芯还是多芯,设计院这么做,大家怎么看?

发布于:2013-05-19 18:50:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家,有个项目,有几套大设备,380v的,额定电流很大600A,设计院给配的电缆都是几个150的电缆拼的,
想请问
1.可不可以用单芯电缆?相较于几根多心电缆搞多拼,有何优点?
2.使用单芯电缆的注意点?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mingbibiwen
    mingbibiwen 沙发
    开关是630A吧,建议采用2根240电缆并用
    2013-05-20 16:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • xiechengxiaoxu
    学习了 :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2013-05-20 10:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多